Discussione sugli standard di costruzione per i set di generatori di protezione

Jul 29, 2025 Lasciate un messaggio

Come attrezzatura di alimentazione critica, la qualità di costruzione del generatore di protezione imposta direttamente l'affidabilità operativa e la sicurezza. Durante la costruzione, le procedure standardizzate devono essere rigorosamente rispettate per garantire prestazioni stabili in ambienti difficili.


Requisiti di costruzione della fondazione

La base di installazione del set di generatori deve essere costruita in cemento fuso con un grado di resistenza non inferiore a C25 e la tolleranza alla piattalità della fondazione deve essere controllata entro ± 3 mm/m². La deviazione della posizione di installazione dei componenti incorporati non deve superare ± 5 mm del valore di progettazione e devono essere installati gli smorzatori di vibrazioni. La trasmissibilità delle vibrazioni dovrebbe essere inferiore a 0,2. Il sistema di messa a terra utilizza una doppia connessione della maglia di rinforzo in acciaio piatto zincato e di fondazione, con la resistenza di messa a terra rigorosamente limitata a non più di 4Ω.


Standard di struttura protettiva

Il recinto protettivo deve soddisfare i livelli di protezione IP54 o più elevati, con uno spessore della piastra di acciaio maggiore o uguale a 2 mm. Le articolazioni devono essere continuamente saldate, con l'altezza della saldatura non meno dello spessore del materiale genitore. I semi di ventilazione devono essere dotati di schermi di insetti in acciaio inossidabile (apertura inferiore o uguale a 2 mm). Gli smorzatori di incendio devono essere installati nei condotti dell'aria e dei condotti di scarico, con una resistenza alla temperatura di 280 gradi per 30 minuti. Gli ingressi e le prese di cavo devono essere collegati utilizzando il condotto flessibile a prova di esplosione -, con la compressione dell'anello di gomma tenuta controllata nell'intervallo del 30%-50%.

 

Specifiche di installazione elettrica

Il routing del cavo dal generatore impostato sul mobile di distribuzione dovrebbe essere conforme a IEC 60502, con una fase minima - a - fase e distanza a terra di 300 mm. La croce - l'area sezionale dei conduttori dei circuiti di controllo dovrebbe essere maggiore o uguale a 1,5 mm² e i cavi di potenza dovrebbero usare il rame - Core Cross - Insolazione in polietilene collegato (tipo YJV). Un margine del 20% dovrebbe essere riservato alla capacità di carico corrente. Tutti i terminali di cablaggio devono essere stagno - e i valori di coppia devono essere conformi al manuale tecnico del produttore dell'attrezzatura.

 

Dopo l'installazione, deve essere condotta una serie di test di carico a 72 - ore -, monitorando i parametri chiave come vibrazioni (meno o uguale a 4,5 mm/s) e aumento della temperatura (inferiore o uguale a 65K). È necessario stabilire un sistema di documentazione completo contenente record di installazione e dati di test per fornire una base affidabile per la successiva manutenzione. La rigorosa attuazione degli standard è essenziale per il funzionamento a lungo termine e stabile dei set di generatori di protezione.